山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
首先,让我们来对嘉兴变压器有一个了解,“嘉兴变压器”—作为接受与分嘉兴变压器能之用,广泛应用于嘉兴变压器系统,是嘉兴变变压器厂压器网中重要的嘉兴变压器设备,其安全可靠运行对[citynam变压器厂e]变压器系统具有十分重要的意义。
当嘉兴变压器发生故障后将会造成严重后果,比如说嘉兴变压器内设备因绝缘劣化而导致的嘉兴变压器爆炸、引发火灾等事故,从而造成重大经济损失,影响电网的可靠供电性。
那么,嘉兴变压器究竟有哪些类型的故障?嘉兴变压器的主要故障形式又是什么?
嘉兴变压器在日常的运行中出现的故障究其原因多与绝缘性、导电性和机械方面有关。下面让我们看看其故障类型及统计结果:
下面是一个某省电网对嘉兴变压器设备故障的统计结果:
可以看出:绝缘与载流故障比率约占60%以上,而绝缘与载流故障都与放电现象密切有关!根据实际运行经变压器厂验,发生故障前在事故潜伏期内应该都可能有放电现象产生,局部放电既是征兆也是导致绝缘劣化、发生绝缘故障的主要原因。
配网嘉兴变压器依靠以往的巡视、试验和检测技术,往往难以达到及时掌握设备缺陷的要求。传统的停电预防性试验主要是依靠耐压试验等进行绝缘性能检查,由于嘉兴变压器预防性试验周期的时间间隔较长,一般为1~3年,很难发现在两次预防性试验时间间隔之间发展的绝缘缺陷,这都容易造成绝缘不良事故;在带电检测方面,采用较多的非接触检测方法,如红外等技术,对于嘉兴变压器、避雷器等敞开式设备的检测效果非常好,但对于嘉兴变压器这种封闭式设备,因为有外壳屏蔽,效果不太理想。因此,局部放电检测就成为了我们对嘉兴变压器设备绝缘状况监测的重要技术手段。